        680L的展示柜,压缩机是QD91H,原来是内漏,用2片8MM铜管带铝板46*110的成品蒸发板2块并联装进去了。
        之前发过帖子请教论坛里的各位师傅,也很多热心师傅来指导,非常感谢!
        新手修展示柜遇到奇怪的问题
        重新焊过接口,用另外个压缩机抽空加制冷剂后能制冷了,没有之前的现象,但是温度下不去。

        柜子温度31.6度,一个小时后13.7度,过了半个小时下降到10.6度,后面下降8度就很难下去了。






        温度到8度左右,装上去的蒸发板能结2/3左右的霜,回气管也处于微露状态


        后面发现冷凝器很热,绑个温度探头测试,进口管子上的是54度,出口到过滤器那个位置是40度,摸上去还是有点热的。

        搜了论坛类似帖子看了几天,有师傅说毛细管长度不对、制冷剂过量、冷凝器面积不够都会。

        先是上表测试下压力,高压1.1Mpa,低压0.1Mpa,压力好像和各位师傅说的差不多,毛细管应该没问题





        然后又放了几次制冷剂测试,还是差不多

        剩下的就怀疑是冷凝器了

        请问各位师傅,这究竟是什么问题?是换了蒸发器面积比原来的大,冷凝器面积不够了么?打算换个冷凝器试试。

        2#
        发表于 2020-8-19 23:48:59 来自手机 | 只看该作者
        你这个应该就是毛细管短了,制冷深度不够,我之前盘管也遇到这种现象,毛细管1.8mm用了1.6米制冷还蛮快,就是最低温度只能到达零下8度就下不去了。压力跟你说的差不多,最后把毛细管加长到2.4m 制冷可以达到零下20多度。4-5档都可正常?;?。不过低压压力有点低,接近零了。高压在10公斤左右,因为只要再多加点氟就会回气管结霜,所以,就加到了这个压力。
        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        3#
        发表于 2020-8-20 05:34:50 | 只看该作者
        毛细管是原机的还是后配的?用了多长?毛细管越长,制冷的速率越慢。展示柜属冷藏温度,一般用2米长就够了。
        蒸发温度还那么高,蒸发器仍结霜不全,多为加氟量不足或压缩机的压缩性能低下。如制冷剂“过量”,那回气管就会结霜,甚至连压缩机都会结霜的。箱温还那么高,低压压力当然也是高的。不一定是什么“冷凝器的问题”。
        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        4#
        发表于 2020-8-20 07:17:46 来自手机 | 只看该作者
        建议先换一个过滤器(哪怕之前已经换过一次了),再考虑楼上的建议,曾经遇到一个就是过滤器引起效果不好的(开始温度下降快,后面越来越差,是过滤器引起的有可能漏,里面的脏东西循环到过滤器,效果越来越差了)
        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        5#
        发表于 2020-8-20 07:51:23 | 只看该作者
        31°  没考虑过压缩机排气问题。
        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        6#
        发表于 2020-8-20 09:48:46 | 只看该作者
        蒸发压力 高了,看你的表 1 个压力
        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        7#
        发表于 2020-8-20 09:58:15 | 只看该作者
        制冷分流  最好买点三通   找到原来的毛细管不就好了  我一般都是用原机的毛细管   配的毛细管  把一头的口往小缩  过滤器那边不用缩  我以前试过不缩口  和缩口制冷效果也不一样
        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        8#
        发表于 2020-8-20 11:35:50 | 只看该作者
        找个师傅修 你这样修 越修越坏
        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        9#
        发表于 2020-8-20 11:36:32 | 只看该作者
        毛细管短了,还有就是并联后的压力平衡没做好,要用三通压力才会接近平衡。
        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        10#
        发表于 2020-8-20 17:50:24 | 只看该作者
        金壹家电维修 发表于 2020-8-20 11:36
        毛细管短了,还有就是并联后的压力平衡没做好,要用三通压力才会接近平衡。 ...

        坐等结果。记得发后续,
        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

        本版积分规则

        手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-1 )

        GMT+8, 2020-9-7 12:21 , Processed in 0.094843 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

        Powered by Discuz! X3.4

        Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

        CopyRight ? 家电维修论坛
        电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.010down.cn

        Qiji. All Rights Reserved


        服务条款 | 站长声明

        Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇??萍加邢薰?/span>版权所有


        鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号

        快速回复 返回顶部 返回列表
        高清无码爆乳系列 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>